2021年火灾事故案例

  2021年火灾事故案例
 
  上海胜瑞电子“4·22”较大火灾
 
  2021年4月22日,位于金山区林盛路171弄113号的胜瑞电子科技(上海)有限公司阳极氧化车间发生一起火灾事故,过火、烟熏面积约21000平方米,导致8人遇难(含2名消防救援人员)。
 
  2021年9月22日,上海市人民政府官网公布了《胜瑞电子科技(上海)有限公司“4·22”较大生产经营性火灾事故调查报告》。据调查报告,经调查排除了电气故障、物质自燃、动火作业引发火灾的可能。最终经调查认定,事故的直接原因为作业人员黄春生在车间内违章吸烟,引燃周边杂物并扩大成灾。主要内容如下:
 
  2021年火灾事故案例
 
  01火灾前人员活动情况
 
  阳极氧化车间内的监控探头视场能够覆盖所有进出自动退镀线的路线。监控录像显示,起火当日8时至火灾发生时,仅有孙伟伟、黄春生2人进出过起火的自动退镀线。黄春生火灾前最后一次进入起火的自动退镀线的时间为12时52分,3分30秒后离开,约30分钟后起火。
 
  孙伟伟、黄春生最后一次进入自动退镀线的时间相差47分9秒。据火灾前最后进入的黄春生所述,其最后一次进入自动退镀线中部空槽位处吸烟时未见异常,黄春生吸了一半烟后,将烟蒂扔在空槽位南侧地面,踩了两脚,但未确认是否完全熄灭即离开。
 
  02现场勘验及调查实验情况
 
  经现场勘验,起火点处发现3个打火机残骸、1个打火机防风罩和大量烟蒂,有泡沫板及可被烟蒂引燃的瓦楞纸、棉纱手套、棉织物等可燃物残骸。经调查实验,现场提取同类型物质在30分钟内被未熄灭的烟蒂引燃并出现明火,与黄春生离开自动退镀线至发现起火的时间基本一致。
 
  03员工违章吸烟情况
 
  经调查,胜瑞公司车间内禁止吸烟并设有金属探测安检门。部分员工通过拆除烟盒中的锡纸和打火机防风罩等手段,违规将香烟和打火机带入车间,并擅自将包括已停用的自动退镀线在内的隐蔽角落作为吸烟、休息点。
 
  04放火嫌疑调查情况
 
  经调查,黄春生系冠智公司派遣至胜瑞公司的员工,派遣合同期限为2021年3月20日至2023年3月19日,截至2021年4月20日试用期已届满,未发现其与胜瑞公司及其他员工之间有明显矛盾,也未发现其家庭存在明显矛盾。当日,黄春生最后一次离开自动退镀线后即返回工作岗位,直至获悉起火后与其他员工一起疏散,未发现其存在放火的主观故意;提取起火点处燃烧残留物,经检验无助燃剂成分。据此可排除放火嫌疑。
 
  经调查认定,起火原因为作业人员黄春生违章吸烟引发火灾。
 
  电动车导致的火灾案例
 
  案例一:
 
  2021年3月3日,上海静安区永兴路某屋内起火,致四人死亡,火灾起因为主人将电车动蓄电池带进家中充电。
 
  2021年火灾事故案例
 
  案例二:
 
  2020年8月8日5时14分,南京市鼓楼区某小区一楼道内电动车发生火灾,火灾造成3人死亡,年龄最小的只有11岁。
 
  2021年9月20日3时21分,北京市119指挥中心接到通州区玉桥街道幸福艺居小区6号楼4单元3层户内起火的报警。接警后,119指挥中心立即调集力量前往处置。火灾扑救过程中,共在楼内营救疏散出10余名群众。
 
  现场,起火建筑共5层,高18米。其中4层、5层为复式结构。3层起火后迅速蔓延至4层阳台,并蹿至客厅及5层卧室。从外部能清晰看到火焰从3层延伸至5层的燃烧痕迹。进入火灾现场查看,被烧的居民家中几成废墟,场面骇人。
 
  在此次火灾扑救过程中,消防救援队挨家挨户敲门疏散被困群众,利用高喷消防车对起火点进行灭火。
 
  凌晨4时30分,现场火情基本得到控制。经现场搜寻,在五层房间发现了5个人,但已无生命体征。
 
  连接4层、5层唯一能逃生的木质楼梯在事故中已被完全烧毁。消防人员临时搭建了两个梯子供现场作业。火灾原因初步判断为——3层租户将电动自行车锂电池带回家中充电,电池发生爆炸起火。
 
  火灾造成5人死亡。经初步调查,火灾系3层租户将电动自行车锂电池带入户内充电,充电过程中电池发生爆炸起火
 
  “
 
  2021年8月1日正式实施
 
  《高层民用建筑消防安全管理规定》
 
  其中提到在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电,拒不改正的由消防救援机构责令改正,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。
 
  8·27凯旋国际大厦火灾事故
 
  2021年8月27日16时许,位于辽宁省大连市金普新区金马路西山入口处的凯旋国际大厦19层一住户家中着火,业主前往物业求援,物业到达后,房间里已全部充满浓烟,随后报警。
 
  起火位置在建筑上部,火苗沿着楼体向上燃烧,高空不断掉落燃烧过的板材。接警后,大连金普新区各相关部门迅速启动应急预案接警后,金普新区各相关部门迅速启动应急预案,消防、应急等部门赶赴现场组织救援。
 
  2021年火灾事故案例
 
  火情发生后,大连市消防救援支队紧急出动开展救援,大厦供电及燃气被及时切断。消防部门派出30多辆消防车和100多人赶赴现场进行救援,外部采用高喷车进行灭火,内部人员进行内攻的同时,挨家挨户进行搜救,查看是否有人员被困。
 
  当地街道工作人员对凯旋国际大厦及周边住户1800余人进行了紧急疏散。
 
  截至2021年8月27日23时,大厦火情明火已扑灭,现场正在清理残火,无人员伤亡。
 
  起火原因
 
  经过前一阶段相关部门的火灾调查,目前确定起火部位为凯旋国际大厦B座19楼一住户,起火原因初步确定为电器故障引发火灾,火势在突破窗口后引燃B座外幕墙铝塑板和保温材料,造成火势蔓延扩大。
 
  经过综合分析认定,此起火灾的起火部位为大厦B座19层1910室,火灾原因系电动平衡车充电器电源线插头与插座接触不良发热引燃周围木质衣柜等可燃物所致